  • 【直播答疑帖】施耐德电气 PowerLogic P3 继电保护装置 直播首秀! PowerLogic™ P3 系列智能继电保护装置

    以下是施耐德电气 PowerLogic P3 继电保护装置直播的问答汇总,如您还有更多的问题,欢迎您在评论区写下您的评论哦!Q1面板支持哪几种语言?2种语言,中英文Q2P3的这款 能用蓝牙完成对设备的参数设置吗?目前还不行,后续会考虑通过手机APP以及NFC的方式来实现Q3P3做过哪些电磁兼容项目?静电放电干扰,快速脉冲群,电磁辐射等IEC61000标准中所包含的相关测试Q4P3检测到故障后,可以传送到其它平台吗,何种方式?P3支持多种国际标准的通讯规约,故障相关的信息可以通过这些规约上送到后台Q5目前 该设备的参数设置 还是通过面板或者PC端软件 来实现吗?2者都可以Q6请问:PowerLogic P3与Easergy Micom P3的不同点有哪些?统一了系列名称,现在都是PowerLogic系列Q7最多有多少I/O接口?最多可以支持40开入,20开出Q8P3有没备自投的?可以通过可编程逻辑功能实现备自投功能Q9调试能否远程调?P3支持远程运维Q10P3内部是不是包含晓星的PLC?有类似PLC编程的图形化逻辑编程功能Q11适用于化工行业?适用的Q12P3有哪些更先进的技术?图形化可编程逻辑,设备数字化监视,虚拟模拟测试仪等Q13P3的防护等级是多少?IP54Q14P3和P3U的区别?P3和P3U的应用场景有区别,P3适用于复杂的应用场景,可以提供更多开入开出,通讯接口Q15p3有专利项吗?是发明专利,还是实用专利?有发明专利Q16石油化工行业用得多吗?适用于石油化工行业 并已获得多家客户的认可错过直播的邦友或者想要重温本场直播的邦友,好消息!直播的回放来啦~点击下方按钮即可观看!点击观看回放

    数字邦班主任 2025-07-04 17:11:25
    参与讨论 >
  • EcoStruxure Energy Operation电力综合运营系统重磅发布! 电气安全节能

    <strong style="box-sizing: border-box;"/strong>

    数字邦班主任 2025-07-02 11:47:06
    参与讨论 >
  • Modicon M580系列PLC 经典应用问题集锦(二) M580

    亲爱的小伙伴们,大家好!静静为大家带来关于M580 系列 PLC 的经典应用问题。这是第二期,一起来看看吧~1Modicon M580 PLC中无法使用Quantum PLC的写入4x寄存器指令PUT_4x,该怎么解决?写入4x寄存器指令PUT_4X将输入变量IN中的值复制到%MW寄存器区域(Quantum PLC中的4x寄存器区域).OFF是%MW寄存器区域中的字偏移.该功能所复制的字节数与连接到输入引脚IN的数据类型的大小相同.OFF中的值可以在运行时修改.如果OFF在配置的%MW寄存器区域之外,将生成一条错误消息并将ENO设置为0。该功能仅写到所配置的%MW区域的结尾,即使所连接的数据类型可能含有更多的数据.在这种情况下,该功能块不读入所连接的数据类型的其余部分.如果 OFF=120且输入的数据类型为INT,则此功能将写入寄存器%MW120(寄存器 400120)的16位值.如果OFF的地址为最后配置的%MW,则此功能将只写入1个字,即使所连接的IN 变量大于1个字。M580中不支持此指令,使用OPERATE操作块代替实现.即%MW0[OFF1]:=INT1;其中OFF1是偏移,INT1是数据源,见以下截图:2Modicon M580 PLC 系统中CPU或BMENOC0301/11通讯模块的状态信息如何通过Modbus TCP做诊断?可以通过第三方设备使用Modbus 功能代码 3 进行寄存器映射,Device ID 设为 100,既可获取CPU和NOC模块的诊断信息,地址是从40001-----41183与CPU的寄存器地址是不冲突的。因此HMI如果通过Modbus TCP读取M580的数据,DeviceID不能设置100。3Modicon M580 PLC与Modicon M340 PLC EtherNet/IP协议通讯,如何配置?  由于Modicon M340 PLC 本体CPU网口不支持 EtherNet/IP协议,所以Modicon M340 PLC如果要走EtherNet/IP协议通讯需要增加BMXNOC0401以太网模块,该模块支持EtherNet/IP协议。Modicon M580 PLC与Modicon M340 PLC EtherNet/IP协议通讯的详细配置可以参看附件文档说明。扫码下载附件4Modicon M580 PLC冗余系统中,在通信断线时,是否有支持数据回填和事件日志记录的模块?BMENOR2200H模块可以实现断点续传。服务端支持数据缓存(150000条)。5Modicon M580 冗余PLC如何在保持冗余状态下进行在线修改程序?Modicon M580 冗余PLC保持冗余状态下进行在线修改程序,首先需要设置变量ECPU_HSBY_1.LOGIC_MISMATCH_ALLOWED=1,其次修改程序,生成更改,通过变量ECPU_HSBY_1.CMD_APP_TRANSFER=1把程序从主机传送到备机,然后通过变量ECPU_HSBY_1.CMD_RUN_AFTER_TRANSFER=1运行备机,最后设置变量ECPU_HSBY_1.LOGIC_MISMATCH_ALLOWED=0。6Modicon M580 PLC系统中,BMENOP0300模块是否支持Modbus TCP通讯?BMENOP0300支持Modbus TCP 通讯,该模块可以作为Modbus TCP 服务器和客户端。Modbus TCP:使用DATA_EXCH功能块或应用程序逻辑中的 WRITE_VAR 和 READ_VAR 功能块创建 Modbus TCP 显式消息传递。各位小伙伴如有疑问、困惑或是想分享观点,都可以来「施知道」留言区畅所欲言呀~期待和大家一起讨论交流!点击讨论

    工控静静 2025-06-30 11:40:08
    参与讨论 >
  • 有奖征集 | 施家产品的故事等你来“盘”! ComPacT NSX DC 直流塑壳断路器EasyPact CVS 塑壳断路器EasyPact EZS 塑壳断路器ComPacT NSX 塑壳断路器ComPact INS/INV 隔离开关

    施耐德电气的产品,以其卓越的性能、可靠的质量和创新的技术,陪伴着无数从业者度过了无数珍贵瞬间。这些瞬间或许是技术的震撼,或许是可靠的守护,或许是助力创新,又或许是传承的温暖。初见:开启新世界的大门对于刚入行的新人来说,第一次接触施耐德电气的产品,就像打开了新世界的大门。它让配电更安全、高效,改变了传统模式。这些产品对新人带来启发和价值。它们不仅是工具,更是激发创新的源泉。同行:可靠的守护者在日常工作中,无论是高压配电柜的稳定运行,智能断路器的精准保护,它们总能在关键时刻发挥作用。它们不仅是设备,更是从业者可靠的伙伴。在日常运行中默默守护生产安全;在突发状况时迅速响应,提供有效解决方案。成长:助力突破与创新施家产品更是助力从业者突破与创新的重要力量。许多从业者在其支持下实现职业突破。通过学习和应用先进技术提升专业能力,创造更多价值。同时,施耐德电气也提供丰富的培训机会,帮助从业者更好地掌握新技术。传承:分享与传承的温暖施家产品不仅是技术的结晶,更是电气行业文化传承的重要载体。从业者通过使用这些产品积累经验,并将其传递给新一代。这种传承不仅是技术的延续,更是行业精神的传承。施家产品 - 有奖征集活动现正式开启!诚邀电气行业的每一位从业者分享您与施耐德电气产品之间的独家记忆让我们共同见证科技的力量感受施耐德电气产品带来的温暖与守护期待听见你与施家产品的独家记忆让每一次创新回响,都成为照亮彼此的光活动详情活动时间:待定参与资格:点击下放按钮跳转至“施知道”并写下你印象最为深刻/最想了解的一款施耐德电气产品?,字数需控制在150字至300字之间,低于目标字数将视为无效内容,不可参与排名。我们期待您分享:产品案例(颠覆传统认知的技术亮点);产品应用故事(在某个项目中绽放异彩)等。活动奖励:评论获赞前5名将获得蕉下五折伞一个;评论点赞排名6-16名将获得徽章+不锈钢丝瓜棉杯刷一份;评论点赞排名17-20名将获得小仙女定制款钥匙链一个;凡是参与活动的用户均可获得888积分奖励(字数需在150字以上)期待在评论区收到您的分享!

    盘厂邦小仙女 2025-06-05 16:31:25
    参与讨论 >
  • 关于AI,或许你想知道这些... 全行业

    当下,AI 话题的讨论热度持续攀升,大家对人工智能的探索热情愈发高涨。邦友们纷纷围绕AI技术抛出兼具深度与锐度的专业疑问,班主任整理了行业专家的解答,并将精彩 QA 梳理成干货内容分享给大家~QAI & 智能工厂方面有什么更好的解决方案?以可持续灯塔工厂为例,施耐德电气无锡工厂部署了多项人工智能解决方案,以提升能效和降低碳排放。例如:利用数字孪生和人工智能构建的暖通空调智能系统,大幅提升了能源与水资源的利用效率;基于人工智能数字模拟的热力工序过程应用于工厂生产,显著提升能源效率,使热处理平均温度降低10°C,预计每年可减少超过150吨的碳排放。QAI真能改革制造企业吗?关键难点是什么?AI引领制造业效率革命,关键在数据、场景、人才。点此了解更多Q关于AI数据污染的问题,有哪些解决方向呢?AI数据污染是指错误或有害信息混入训练数据,导致AI输出不准确或有害。解决需结合数据清洗、人工审核、防御机制、AI自学习和透明溯源等多维度治理手段,构建全流程防护体系。Q施耐德电气在AI方面是如何布局的?施耐德电气利用AI技术赋能于人,将行业专长与技术创新相融合,来推动产业的高效与可持续发展。 在全球,施耐德电气在欧洲、北美、印度和中国设立了人工智能中心,将AI技术同开放的EcoStruxure物联网架构与平台相融合,协同生态伙伴共同推动AI在产业的大规模应用。 施耐德电气正通过三大路径来加速AI应用落地,首先,AI 融于产品,增强现有的产品与解决方案;其次,AI融于运营,提高内部流程效率与客户体验;第三,AI融于服务,想客户提供全新的转型咨询与解决方案。Q施耐德电气AI只能服务施耐电气吗?施耐德电气利用AI技术赋能于人,将行业专长与技术创新相融合,对内赋能员工提升工作效率,对外赋能客户转型升级实现高质量发展。关于AI话题有任何疑问或分享思考,都欢迎扫码进入「施知道」发帖讨论!优质帖子创作者还会收到小编准备的惊喜礼品~   点击讨论   下篇预告在 AI 与产业深度融合的浪潮下,施耐德电气的创新实践备受关注:AI 如何赋能各行各业提升生产效率?融入 AI 的数字化智能制造产线方案将为企业带来哪些生产革新?AI 又将以何种方式提升安全生产的防护壁垒?下篇将为您揭晓这些问题的答案,敬请期待!

    数字邦班主任 2025-07-02 11:43:22
    参与讨论 >
  • 「季」录可持续 | 施家扭蛋机新鲜出炉,可持续大事记来啦! 可持续发展

    数字邦班主任 2025-06-27 14:10:06
    参与讨论 >
  • InTouch与MBTCP(InTouch2023R2SP1) 驱动配置 AVEVA™ InTouch HMIAVEVA工业软件

    1.1 安装驱动(OI)如果在安装intouch时,没有安装驱动,可以选择软件安装包的setup.exe,以管理员身份运行。选择Modify,单独安装所需驱动 点击Next,如果提示需要关闭已打开的intouch应用程序或者服务(任务管理器里面找到相应进程结束即可),然后点击Retry,直到没有任何提示,进入OI驱动安装选择界面根据现场需要,安装对应的PLC驱动程序,点击Next一直到完成即可1.2 配置驱动以最常见的Modbus以太网通讯为例,进行驱动配置学习Windows开始菜单->Aveva->Operation Control Management Console(OCMC) 点击PORT,右键选择 Add ModbusPLC_Connection,默认名称New_ModbusPLC_000,修改名称为:PLC1点击PLC1,设置PLC的通讯参数 点击右上角的保存按钮,保存通讯参数设置1.3 intouch访问名打开创建的新工程,在菜单上点击访问名,新建一个通讯设备(对应OCMC里面的PLC的Device Groups组)添加访问名:节点名为驱动服务计算机名称,应用程序名为SMC的驱动服务名,主题名为Device Groups组名称 1.4 普通变量打开标记名字典在菜单上 Note: 内存表示该变量为 intouch 内部点, IO 表示该变量从访问名里面读取, 离散-开关点,整型-intouch 为 32 位整 数,实型-32位浮点(IO变量取决于项目地址,如%Mw1, 16位 项目地址400001,32位长整数 400001 L,32位浮点数 400001 F ),消息类型-字符串变量(变量不定长,直到读到结束值\0)%M应该是00000X %I是10000X %MW是40000X %IW是30000X 1.5 仿真工具用ModRSsim打开软件导入mixer.vbs文件1.6建立图形关联点附录: 

    尹宇 2025-06-30 08:21:56
    参与讨论 >
  • 热线问诊 | Plant SCADA 2023R2连接AVEVA Historian的配置研究! AVEVA™ Historian

    热线部落 · 周三不见不散班主任Hello,各位施家的小伙伴们,大家好,今天我们来给大家介绍下,AVEVA Plant SCADA 连接AVEVA Historian的配置方法。这里也许有小伙伴就会问了,AVEVA Plant SCADA(原Citect SCADA)原来都是配合Citect Historian一起使用,为什么这里会介绍AVEVA Plant SCADA 连接AVEVA Historian的配置方法呢?这是由于产品更新换代,Citect Historian 已经停产,被AVEVA Historian所替换。其实Plant SCADA的数据也可以存储至我们常见的关系型数据库,如:SQL Server 数据库,相比AVEVA Historian ,我们常见的关系型数据库的价格还更低一些,为什么会选择AVEVA Historian呢?Plant SCADA向AVEVA Historian存储数据的优势班主任哇,优势这么明显,那AVEVA Plant SCADA的数据应该怎么配置,才能正常存储至AVEVA Historian,让我们一起来看看吧!首先当然是软件安装了,我们可以选择分机器安装软件,如:一台安装AVEVA Plant SCADA,一台安装AVEVA Historian,其中AVEVA Historian Plant SCADA Connector可以安装在任意一台机器上;也可以将这两个软件安装在同一台机器上,但要遵循固定的顺序:先装SQL Server,然后安装AVEVA Historian,,再安装AVEVA Plant SCADA,最后安装AVEVA Historian Plant SCADA Connector。软件安装完成后我们需要进行相应的配置:1配置AVEVA Historian选择Historian Server:SQL Instance指的是SQL实例所在机器的机器名Database path指的是数据库文件存放路径Data path指的是趋势文件存放路径点击配置按钮,完成配置后,需要确保前面是绿色的勾配置完成后,需要启动数据库,在OCMC中可以查看数据库的状态2配置AVEVA Plant SCADA在AVEVA Plant SCADA 中,我们正常建立IO设备和变量,然后在变量标签、报警标签、趋势标签中都将历史化属性设置为True同时,需要在计算机设置编辑器中添加CtAPI参数:Remote = 1配置完成后,正常运行Plant SCADA工程3配置AVEVA Historian Plant SCADA Connector首先配置Plant SCADA 所在机器的IP或者是机器名,填写工程中配置的用户名和密码,勾选允许报警和事件存储的勾选项然后配置Historian所在机器的IP和系统管理员的用户名和密码修改数据更新的时间,尽量改短,缩短Plant SCADA数据存储至Historian中的时间,第一个是趋势的更新时间,默认是10分钟;第二个是报警和事件的更新时间,默认也是10分钟;第3个是变量的更新时间,默认是10秒;最后一个是集群的名称配置完成后,点击启动按钮连接状态如图所示,两边都是Online表示连接正常到这里我们所有的配置均已完成,我们来一起看看运行的结果吧!1AVEVA Historian数据如下:在Query客户端中可以正常查看历史数据在Trend客户端中也可以正常查看趋势2Plant SCADA数据如下:在AVEVA Plant SCADA页面上插入Query Client控件在AVEVA Plant SCADA页面上插入Trend Client控件工程运行后在过程分析器上可以正常看到趋势在Trend Client上也可以正常看到趋势当然,Query Client上也可以正常看到历史数据班主任这个配置过程是不是非常简单易上手呢,期待您来体验!AVEVA Historian有着强大的数据采集与存储能力、良好的集成和扩展性、高效的数据分析与报告能力、可靠的系统稳定性与安全性。AVEVA Historian就是最好的数据库投资!关于作者彭聪施耐德电气客户关爱中心高级工程师施耐德电气|客户关爱中心    扫码体验施施智能客服7x24h 海量产品资料 常见问题解答

    工控静静 2025-06-27 14:09:09