在线客服
开发者社区
注册 / 登录

C-bus通过BACnet IP 集成EBO EBO楼宇控制系统

发表于 1677118605000

本文编写的目的是介绍C-bus 系统如何通过智能逻辑控制器L5500NAC 与楼控系统EBO 通过BACnet IP 方式进行集成。
 
1. 编写目的
C-bus 系统与第三方系统平台进行集成原来一般有以下几种方式:
1. 使用硬件5500PC 通过RS232 方式进行集成,施耐德可以提供C-bus 系统232 相关协议文本
和协议转换小软件由集成商测试使用。
 
2. OPC 集成。施耐德提供C-bus OPC 相关软件。
 
3. Web services 方式。通过中控软件SchedulePlus 软件的Web sevices 功能。
 
现在通过新推出的智能逻辑控制器(L5500NAC,L5500SHAC),C-bus 系统又可以提供另外几种集成方式
1.使用硬件L5500NAC,L5500SHAC,通过BACnet IP 方式进行集成。
 
2. 使用硬件L5500NAC,L5500SHAC,通过Modbus RTU/TCP 方式进行集成。
本片篇内容主要介绍C-bus 系统如何通过BACnet IP 方式与施耐德楼控平台(EBO)进行集成。
 
 
4. 系统集成架构
4.1 C-bus 组对象与BACnet IP 对象对应关系
开放C-bus 组对象的BACnet IP 点
注:不支持BACnet MSTP。
 
4.2 系统架构
 
 
接线图
 
 
5.配置步骤
5.1 配置L5500NAC
给智能逻辑控制器L5500NAC 的IP 地址,用户名,日期,具体步骤参考L5500NAC 的基本
配置指南。
5.2 导入C-bus 组地址
 
1. 点击Utilities
2. 点击 Import Toolkit CGL file
3. 在跳出的界面内导入文件(*cgl)
4. 在 Objects 界面中可以查看导入的C-bus 组地址
注:CGL 文件需从Toolkit 1.15.0 以上的版本才可以导出
5.3 设置需要输出BACnet IP 控制的组地址
 
1. 点击Objects 界面。
 
2. 把需要导出BACnet IP 的C-bus 组对应的Export 打上勾。
5.4 配置网关的BACnet 设置
1.在Utilities 界面里点击system
2.在system 里选择Network 设置
3.在Network 里打开BACnet setting 窗口
 
 
4.打开sever enable 功能
 
 
5.5 BACnet IP 添加到SBO 步骤
步骤1
 
步骤2
步骤3
 
步骤4
 
步骤5
 
6.总结:
C-BUS 通过智能逻辑控制器的BACnet IP 功能进行系统集成简单易用,且经过项目验证功能实
现稳定可靠,建议有条件的项目使用该网关进行集成控制。
关于集成的BACnet IP 点位数量:
LSS5500SHAC 50
LSS5500NAC 500
 
1 个评论