5,冷冻水泵控制程序—(fChwPmpsStrtStopSeq02)
本程序程序根据需求冷冻水泵的数量按运行时间从小到大的顺序决定冷冻水泵的运行秩序。当请求运行的数量超过能够运行的数量时报警。





6,单台冷冻水泵控制程序—(fChwPmp01StrtStopSeq01)


本程序主要实现两个功能,一是根据从上一个程序fChwPmpsStrtStopSeq02中的启停命令来发出启停的指令给到硬件的输出,
二是当所有冷机停止以后,本冷冻水泵如果是唯一运行的冷冻水泵,则延时5-10分钟(可以设定)停止,达到利用冷冻水余冷的目的。

冷却水泵的三个程序fCwPmp01StrtStopSeq01,fCwPmpDtyChgO01,fCwPmpsStrtStopSeq02分别于冷冻水泵的三个程序在程序结构,逻辑上完全一致,唯一不同的地方就是fCwPmp01StrtStopSeq01程序中最后一台冷却泵停止运行时不需要延时运行一段时间后停止。因此在本文中对于冷却水泵的程序就不在详细介绍。
7,冷却塔控制程序fCtLoadSeq02
冷却塔负载计算和控制程序与冷机的负载计算程序基本上是一样,前半部分完全相同,不再做过多的解释,重点介绍一下后半部分,即PID运算,因为加入了运行模式,冷却塔的控制由三种模式,一是冷机制冷模式,一种是冷却水旁通模式,在这两种模式下,冷机需要运行,第一种模式下,冷却塔根据出水温度进行负载的计算,满足32度出水的要求,当冷却塔进水温度在17-24摄氏度的范围内的话,停止所有冷却塔,开启冷却水供回水之间的旁通阀,进入冷却水旁通模式。
17度以下就要停止冷机,防止冷机因冷却水温度过低而保护性停机,此时就差不多满足第三种模式的条件了。
24度以上开启冷却塔进入第一种模式。第三种模式是当室外湿球温度低于2度(即干球温度约低于7度)时,进入自由冷却模式,停止所有冷水机组,开启板式热交换器,由冷却塔提供低温的冷却水与冷冻水进行热交换,在热交换器里带走冷冻水的热量,达到节能的效果。



冷却塔的其他两个程序fCt01StrtStopSeq01和fCtDtyChgO01分别于冷机的单台设备启停程序fCh01StrtStopSeq01和最小时间运行及轮巡程序fChDtyChgO01完全相同,对应点名替换就行。本文就不再重复介绍了。
8,热交换器控制程序(ExchngerCtrlInFreeClg)
此程序根据冷冻水供水温度决定需要开启热交换器的台数,如果系统中只有一台用于自由冷却热交换的热交换器,则此程序可以忽略。

以上是程序上半部分,根据热交换器的运行顺序给出启/停号。




上图为程序的下半部分,根据冷冻水温度计算热交换器的需求台数。